RS485 解决方案
一、关于 485 总线的几个概念:
1、485 总线的通讯距离可以达到 1200 米。
根据 485 总线结构理论在理想环境的前提下485 总线传输距离可以达到 1200 米。其
条件是通讯线材优质达标波特率为 9600只负载一台 485 设备才能使得通讯距离达到1200米,所以通常 485 总线实际的稳定的通讯距离往往达不到 1200 米。如果负载 485 设备多、线材阻抗不合乎标准线径过细、转换器品质不良、设备防雷保护复杂和波特率的提
高等等因素都会降低通讯距离。
2、485 总线可以带 128 台设备进行通讯。
其实并不是所有 485 转换器都能够带 128 台设备的,要根据 485 转换器内芯片的型号和
485 设备芯片的型号来判断只能按照指标较低的芯片来确定其负载能力。一般 485 芯片
负载能力有三个级别――32 台、128 台和 256 台。。此外理论上的标称往往实际上是达
不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器
电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强这些都会降低真实负载数量。
3、485 总线是一种最简单、最稳定、最成熟的工业总线结构
485 总线是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。
其通讯质量需要根据施工经验进行调试和测试采可以得到保证。485 总线虽然简单,但也
必须严格按照安装施工规范进行布线。
二、必须严格按照施工规范施工
在 485 总线系统施工时必须严格按照施工规范施工特别提醒您应注意下面几点:
1、485+和 485-数据线一定要互为双绞,并拢。
2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,是为了便于出现特殊情况时调试。双绞是因为 485 通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。把正负两根线分开是错误的,很容易产生误码。
3、485 总线一定要用手牵手式的总线结构,坚决避免星型连接和分叉连接。
4、设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好。有很多地方表面上有三角插
座,其实根本没有接地,接地良好可以防止设备被雷击、浪涌冲击。静电累积时可以配合设
备的防雷设计较好地释放能量保护 485 总线设备和相关芯片不受伤害。
5、为避免强电对其干扰485 总线应避免和强电走在一起。